计算化学公社

标题: 关于服务器温度较高的解决方法 [打印本页]

作者
Author:
xaomidaxue    时间: 2019-4-3 20:50
标题: 关于服务器温度较高的解决方法
本帖最后由 xaomidaxue 于 2019-4-3 21:57 编辑

    由于需要添加几台服务器,所以最近查了很多的东西。有一些东西还是不带明白,特别需要请教一下论坛的大神。
    由于经费有限,所以考虑的二手服务器和淘宝组装机。二手服务器上2696v2的cpu,由于散热较差的原因,双路满载65~70℃(室温20℃)。考虑到24小时工作的原因,可能夏天cpu温度压不住(虽然cpu的Tcase=84℃,还是不放心)。淘宝查了一下X79的超微X9DAI-LNF4+的双路主板,上的是6铜管双风扇,听卖家说能够双路满载能压倒55~60℃(夏天室温30℃也可以),但是查阅相关资料,感觉这个双路主板(说是二手拆机的)稳定性会有问题,而且店主保修12个月,非常怕翻船,迟迟没有敢下手。
    二手服务器的话基本是下架货,2013~2014年左右的,稳定性不成问题,但是被动式散热器CPU散热不太好,上不了主动式(带风扇)散热器,主板没有接口。同时二手服务器的准系统要比组装机成本低100%左右(组装机是二手服务器价格的2倍)。
   现在想请教一下群里的大神,给点建议。我是买二手服务器还是买淘宝所谓的X79的超微X9DAI-LNF4+的双路主板组装机。
谢谢~

作者
Author:
shalene    时间: 2019-4-3 23:09
社长有建议,见首页。

电器元件都是有寿命的

作者
Author:
sobereva    时间: 2019-4-4 05:01
散热器肯定得是主动的,即便原配的是被动散热器,自己加个规格合适的风扇拧上也就行了
作者
Author:
xaomidaxue    时间: 2019-4-4 08:28
sobereva 发表于 2019-4-4 05:01
散热器肯定得是主动的,即便原配的是被动散热器,自己加个规格合适的风扇拧上也就行了

关键是二手服务器主板居然没有散热器四针插口,买了没地方插。好心塞
作者
Author:
liyuanhe211    时间: 2019-4-4 14:28
xaomidaxue 发表于 2019-4-4 08:28
关键是二手服务器主板居然没有散热器四针插口,买了没地方插。好心塞

肯定能找到带的。
作者
Author:
1234bubble    时间: 2019-4-4 21:30
(, 下载次数 Times of downloads: 103) 不怕噪声的话,可试试风扇转接线,直接从电源取电,不能调速
作者
Author:
dyp    时间: 2019-8-19 11:20
最佳方案是放在有空调的机房
作者
Author:
lao7    时间: 2020-12-4 14:24
谁有想法,可以搞搞水冷。目前针对服务器的商业化水冷,几乎没有。要么价格很高
作者
Author:
一颗赛艇    时间: 2020-12-4 16:22
一般cpu散热器都是用9cm风扇的。注意找12cm,6热管的。

另外可以用超微的IPMI工具来调整温度——转速。如果还是热的话你可以给12cm散热器换暴力扇,注意风扇都是拆机的,不要抖动大的风扇
作者
Author:
gozxc    时间: 2020-12-30 15:11
本帖最后由 gozxc 于 2020-12-30 15:13 编辑

6热管120cm的散热器,应该行吧,我用的2667 v2,卖家说和2696v2发热差不多。
空调25度,塔式机箱,华硕X79主板,两个利民TS120扇热器(5热管),满载45度左右




欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) Powered by Discuz! X3.3