mol    时间: 2020-8-5 20:51
标题: 机房装修与设计请教
本帖最后由 mol 于 2020-8-8 12:41 编辑

各位老师好,小弟课题组的一间实验室,大约24平,在一楼,老板准备装修改造成机房,打算把现有的6个机柜都放进去,每个机柜大约8台GPU服务器,将来最多可能会扩展到八个机柜,请问在装修和设计上有哪些方案或者注意的地方吗?
多谢各位大佬指教。

作者
Author:
hxd_yi    时间: 2020-8-5 22:52
供电以及空调散热要好好考虑一下。
作者
Author:
小范范1989    时间: 2020-8-6 08:30
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调坏了,开着门,用风扇散热,害怕机器被偷,就在那通宵了一晚上。
后来,干脆换了精密空调,而且两个,现在啥问题也没有了。
作者
Author:
ABetaCarw    时间: 2020-8-6 09:32
小范范1989 发表于 2020-8-6 08:30
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调 ...

2个空调同时坏了  有故事?
作者
Author:
小范范1989    时间: 2020-8-6 10:20
ABetaCarw 发表于 2020-8-6 09:32
2个空调同时坏了  有故事?


都是泪,当时学会了清洗空调外机,顺带免费承接了多次洗车业务。。。
作者
Author:
xiaomidaxue    时间: 2020-8-6 11:55
小范范1989 发表于 2020-8-6 10:20

都是泪,当时学会了清洗空调外机,顺带免费承接了多次洗车业务。。。

有故事啊。
作者
Author:
xiaomidaxue    时间: 2020-8-6 12:03
安全问题第一,空调一定要给力。另外柜子的距离、布线、电路等都要考虑。
最好找个电工讨论一下,因为全部工作的电流较大,安全性需要评估好。

作者
Author:
Minmin    时间: 2020-8-6 12:39
还有房间承重问题,需要考虑一下
作者
Author:
李小左    时间: 2020-8-6 23:58
小范范1989 发表于 2020-8-6 08:30
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调 ...

hhhhh你是范jz老师吧,俺是sdnuer 大三Li Yuanji
作者
Author:
小范范1989    时间: 2020-8-7 08:40
李小左 发表于 2020-8-6 23:58
hhhhh你是范jz老师吧,俺是sdnuer 大三Li Yuanji


作者
Author:
wypkdhd    时间: 2020-8-7 11:19
机房建设,给你说两点第一点,空调空调空调!一定要好的。
第二点,最高在房顶搭架子,所有的机柜数好服务器数目,比如说一个机柜八台,那就12根网线一捆,每个机柜一捆,走墙,或者走天上,到主交换机。
网线必须好的六类网线。其他的,没了。
另,我们机房大概20个机柜。。
作者
Author:
mol    时间: 2020-8-7 17:30
谢谢楼上诸位前辈,涨见识了
作者
Author:
mol    时间: 2020-8-7 17:31
wypkdhd 发表于 2020-8-7 11:19
机房建设,给你说两点第一点,空调空调空调!一定要好的。
第二点,最高在房顶搭架子,所有的机柜数好服务 ...

12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原计划是搞两台立式的3p空调
作者
Author:
mol    时间: 2020-8-7 17:32
Minmin 发表于 2020-8-6 12:39
还有房间承重问题,需要考虑一下

机房在一楼,应该没问题
作者
Author:
abin    时间: 2020-8-7 18:24
如果是在北方,要考虑到,
普通空调,冬天启动不起来的。

冬天可以考虑强通风换气。
做好滤网过滤就行了。

找专业公司做吧。
作者
Author:
万里云    时间: 2020-8-7 20:39
mol 发表于 2020-8-7 17:31
12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原 ...

必须用机房精密空调,Liebert、三菱、大金的都可以。

家用空调是抗不住365×24小时的工作强度的,更别提屋里有那么多个大热源。一个CPU的TDP按120W算,一个双路节点就是240W;一个机柜放6个节点,就是1440W;一个机房放6个机柜,总发热功率接近9000W。
作者
Author:
小范范1989    时间: 2020-8-8 09:24
万里云 发表于 2020-8-7 20:39
必须用机房精密空调,Liebert、三菱、大金的都可以。

家用空调是抗不住365×24小时的工作强度的,更别 ...

对,师兄说的对,我们之前就是家用的那种立式空调,越用越扛不住。最后,我们搬了新校区,新机房,直接弄了两个精密空调,现在啥事也没有。
作者
Author:
mol    时间: 2020-8-8 10:41
万里云 发表于 2020-8-7 20:39
必须用机房精密空调,Liebert、三菱、大金的都可以。

家用空调是抗不住365×24小时的工作强度的,更别 ...

谢谢前辈指教!
作者
Author:
wypkdhd    时间: 2020-8-8 12:25
mol 发表于 2020-8-7 17:31
12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原 ...

空调无所谓,好空调就行。当然,最好是精密空调,省心省事。
作者
Author:
wypkdhd    时间: 2020-8-8 12:25
mol 发表于 2020-8-7 17:31
12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原 ...

你起码一个机柜8台服务器,整十根网线吧。
作者
Author:
万里云    时间: 2020-8-8 12:41
mol 发表于 2020-8-8 10:41
谢谢前辈指教!

有一次我们的机房空调停机了。等到人察觉到大量节点死机,去机房查看的时候,门把手都发烫了。
作者
Author:
mol    时间: 2020-8-8 12:43
万里云 发表于 2020-8-8 12:41
有一次我们的机房空调停机了。等到人察觉到大量节点死机,去机房查看的时候,门把手都发烫了。

那看来有必要上个机房环境监控报警系统呀^_^
作者
Author:
哇哇吐    时间: 2020-8-9 16:48
考虑下防水么,毕竟水不一定从下面漫进来还有可能从房顶漏下来,我们机房就经历了不止一次,机柜上放了塑料板以防万一
作者
Author:
Picardo    时间: 2020-9-1 09:05
楼上说的都挺全了,另外如果楼里有流动人员的话建议也考虑防盗,
作者
Author:
mol    时间: 2020-9-1 09:23
Picardo 发表于 2020-9-1 09:05
楼上说的都挺全了,另外如果楼里有流动人员的话建议也考虑防盗,

感谢建议!
作者
Author:
ChaosChiao    时间: 2020-9-2 20:48
承重问题不仅仅是地面承重,还包含你机柜下面的架子的承重,基本要求一平方米1吨以上吧。大概是这个数字。
作者
Author:
mol    时间: 2020-9-3 10:52
ChaosChiao 发表于 2020-9-2 20:48
承重问题不仅仅是地面承重,还包含你机柜下面的架子的承重,基本要求一平方米1吨以上吧。大概是这个数字。

酱紫,我们下面没有那种架空的地板,是不是就无所谓了?
作者
Author:
ChaosChiao    时间: 2020-9-3 11:14
mol 发表于 2020-9-3 10:52
酱紫,我们下面没有那种架空的地板,是不是就无所谓了?

没架空地板精密空调怎么送风?一般机房上下架空,下送上回形成风循环。
作者
Author:
木林森    时间: 2020-9-7 11:15
1、众所周知的空调,一定要制冷好,耐用;
2、有条件可以做防静电地板,把地面升高,空调水也好排
3、电路,各机柜单独控制,单独空开;线号最好大点,考虑后面扩容;
4、可以考虑装个智能温度检测;
5、条件允许,不间断电源也给整上,防止断电带来不必要麻烦

作者
Author:
mol    时间: 2020-9-7 13:29
木林森 发表于 2020-9-7 11:15
1、众所周知的空调,一定要制冷好,耐用;
2、有条件可以做防静电地板,把地面升高,空调水也好排
3、电 ...

谢谢木老师,非常受用。
1,3,4计划安排上,静电地板和不间断电源暂时资金不允许