计算化学公社
标题:
请问需要给服务器上UPS吗
[打印本页]
作者Author:
子不语i
时间:
2023-11-6 22:27
标题:
请问需要给服务器上UPS吗
目前课题组用来计算的机器,一台功率在800W左右,另一台功率在600W左右,因为担心临时停电的问题,想要买一个UPS。请问需要注意哪些参数,或者有哪些推荐的吗?
作者Author:
wangyj
时间:
2023-11-7 08:14
1400W需要配2000多W的,我1500W的服务器配的是山克SC3K在线式电源,2400W,目前是1688元,就是UPS的输入电源是大插头,需要插在16A插座上,但是里边带了一个16A转10A的接头,带1400W的话转换过来没关系。
作者Author:
gauss98
时间:
2023-11-7 11:20
个人觉得没啥必要
作者Author:
夜猫
时间:
2023-11-7 14:24
UPS真没必要,实在不放心可以放到机房托管。
作者Author:
niobium
时间:
2023-11-7 14:36
一看你们是不是经常不通知而停电,二看你是不是经常有什么要算好几天的任务,关机伤不起,三看一两千块钱是不是闭着眼睛花。
作者Author:
tiandikuoyuan
时间:
2023-11-7 17:22
看你们实验室是否经常停电,一般都不需要配置;偶尔停电对服务器硬件不会有多大损伤
作者Author:
孤忆梦影
时间:
2023-11-8 10:14
ups可以看做临时电源,最多估计也就续个10小时,停电时间久也没有什么用
除非频繁停电时间每次停电时间较短且不通知什么时候会停电比较有用
作者Author:
123wo
时间:
2023-11-8 10:35
频繁停电,比如附近有没有施工呢,就有可能挖坏电缆啥的。以前就遇到过有停电后突然来电(因为施工队挖坏了电缆)然后主板就烧坏了,上网上有人解释说:“来电后的突然启动自检阶段会造成主板电源供电产生浪涌电流而损坏主板供电电路上的元器件。”网页:
https://ask.zol.com.cn/x/4286623.html
作者Author:
123wo
时间:
2023-11-8 10:39
123wo 发表于 2023-11-8 10:35
频繁停电,比如附近有没有施工呢,就有可能挖坏电缆啥的。以前就遇到过有停电后突然来电(因为施工队挖坏了 ...
如果有UPS不间断电源的话,是否起到缓冲作用呢。不过因为服务器公司给的UPS报价太贵了几千还是几万来着,所以最后还是没有配。
作者Author:
Picardo
时间:
2023-11-10 16:40
看用处,如果电压不稳的话肯定得用,但是现在一般很少了。停电的话用ups自带的电池就能续几分钟,
作者Author:
llity
时间:
2023-12-1 11:02
需要啊,用的华为、APC和伊顿觉得都可以吧