计算化学公社

标题: Gigabyte MZ72-HB2 服务器主板 BMC 设置静态 IP 后无法访问,应如何解决? [打印本页]

作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 10:59
标题: Gigabyte MZ72-HB2 服务器主板 BMC 设置静态 IP 后无法访问,应如何解决?
本帖最后由 Lithium 于 2025-8-29 15:16 编辑

我正在调试一台基于 Gigabyte MZ72-HB2 主板的服务器。为了调节风扇转速问题,所以尝试配置 BMC。
已执行的操作:

作者
Author:
David_R    时间: 2025-8-29 11:11
本帖最后由 David_R 于 2025-8-29 11:13 编辑

I presume you've already tried, but did you try to restart the onboard BMC device? You'll need to disconnect the power cable from the PSU for 30 seconds or so, then reboot the computer.


A short while after booting the server, on the 'Initializing chipset' splashscreen, you should see the BMC IP address displayed.

Did you manage to connect to the IMPI before configuring the static IP address? If so, you could try going back to that and configuring the static IP address through the IPMI interface itself, rather than in the BIOS.

作者
Author:
zdb    时间: 2025-8-29 13:53
子网掩码和网关删除掉,不设置看看,一般只填写IP就可以
作者
Author:
南北多歧路    时间: 2025-8-29 14:10
内网地址和子网掩码以及网关可以发出来看看,反正是内网,帮忙排除问题
作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 14:37
南北多歧路 发表于 2025-8-29 14:10
内网地址和子网掩码以及网关可以发出来看看,反正是内网,帮忙排除问题

addr是192.168.5.100
mask是255.255.255.0
网关是192.168.5.121
作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 14:38
zdb 发表于 2025-8-29 13:53
子网掩码和网关删除掉,不设置看看,一般只填写IP就可以

是都设置为0吗

作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 14:39
David_R 发表于 2025-8-29 11:11
I presume you've already tried, but did you try to restart the onboard BMC device? You'll need to di ...

I've tried, but it might not work.
作者
Author:
zdb    时间: 2025-8-29 15:01
Lithium 发表于 2025-8-29 14:38
是都设置为0吗

一般情况下网关我们不设置,是可以用BMC的,你可以试试只设置IP和子网掩码,但是需要登录BMC的机器的IP和BMC同一个网段,子网掩码一样
作者
Author:
南北多歧路    时间: 2025-8-29 15:03
Lithium 发表于 2025-8-29 14:37
addr是192.168.5.100
mask是255.255.255.0
网关是192.168.5.121

网关设置成192.168.5.1试试
作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 20:13
南北多歧路 发表于 2025-8-29 15:03
网关设置成192.168.5.1试试

还是不太行 感觉可能是网线和路由器的问题

作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 20:14
zdb 发表于 2025-8-29 15:01
一般情况下网关我们不设置,是可以用BMC的,你可以试试只设置IP和子网掩码,但是需要登录BMC的机器的IP和 ...

重置了下,只输入了ip 还是不行,我再试试别的
作者
Author:
南北多歧路    时间: 2025-8-29 20:34
Lithium 发表于 2025-8-29 20:14
重置了下,只输入了ip 还是不行,我再试试别的

是不是分配的静态内网IP不对呢?也许是搞错了,再确定一下
作者
Author:
Lithium    时间: 2025-8-29 20:37
南北多歧路 发表于 2025-8-29 20:34
是不是分配的静态内网IP不对呢?也许是搞错了,再确定一下

ok 我再试一下




欢迎光临 计算化学公社 (http://bbs.keinsci.com/) Powered by Discuz! X3.3