上面应该已经有提及。 如果涉及使用多机器多核心并行, IB网络是必备的。 对于这种场景,还要考虑是否配备相应的I/O设备。 如果不涉及多机器并行计算, 任何并行都是单机多核心并行, 如果I/O做本地负载, 那么普通网络都可以搞定。 但是涉及通过网络读写, 就是计算节点无系统盘,或者无I/O设备, 那么需要借助IB网络做读写。 做配置的时候,要留意读写能否跟上需求。 当然是越快越好,问题是,你的预算够不够。 NVMe四个做RAID实现高速缓存,很不错。 但是普通的卡不支持的。 业余的技术会告诉你, 用RAID5,SATA3.0 是650MB/s。 你用11个盘组阵列, 不就是6.5GB/a了吗? 哈哈哈哈哈,你让这种技术去死吧。 |
本帖最后由 biogon 于 2022-1-28 15:22 编辑 yaohaozhe 发表于 2022-1-27 16:07 想省钱用不到200的hpe 544flr呗,和cx354a bcbt一样是56g的ib卡,比cx354a bcct便宜多了 |
yaohaozhe 发表于 2022-1-28 13:10 淘宝上的报价, 大概是 5000+ 200 x 机器数. 如果包含IB网络配置, 纯IB直通, 5000 + 500 x 机器数. 如果包含上门, + 3000元. 以上是淘宝上一个公司的报价. 如果你有技能, 可以使用我的工具, 自己搭建. 我写的工具, 基本是按顺序执行即可. 前提是自己把所有机器配置到一个局域网. 具体查看签名链接. 另, 至少十多万的设备, 通过适当的技术, 改造为专用的计算平台, 你认为, 这个改造技术需要多少费用? 如果花500元能把价值10万的设备变成专用计算平台, 你是不是觉得这个技术本身就不靠谱? |
abin 发表于 2022-1-27 18:29 哎,我也想找个公司拉倒,那个包方案的公司特别贵,老板又不想从他那采购。只能是自己干了,还有时间,一点一点改把,实在是太感谢老师您了 |
yaohaozhe 发表于 2022-1-27 16:08 哎 12Gbps, 是SAS盘接口 6Gbps,是SATA 3.0 的理论上限。 6Gbps 实际写上限不到?650MB/s。 你如果实在搞不定的话,找个靠谱的公司协助你处理吧。 单机工作站好摆弄, 集群,如果配置不当,短板效应折腾死你。 |
abin 发表于 2022-1-27 13:26 谢谢老师,参数上号称是12gb/s |
biogon 发表于 2022-1-27 14:23 谢谢老师,已根据您的意见修改。之前想的省省钱的,就把网卡也降档了,看来不能省 |
yaohaozhe 发表于 2022-1-27 09:38 都说了不要用is5022不明白吗,用sx60xx的56g交换机 |
yaohaozhe 发表于 2022-1-27 12:40 你问问卖家呀, 这个阵列卡, 理论读写上限是多少呀? 好几个月前, 一个网友找我, 问链接的高性能I/O方案, 我推荐的是, HighPoint RAID卡, 安装4个NVMe 1 TB固态. RAID0, 读写可以做到4GB/s. 方案灵活多样, 我不卖硬件, 只能给你提供大体的配置方案, 你自己实施或者让卖家实施. |
本帖最后由 abin 于 2022-1-27 13:23 编辑 去B站翻我的动态, 有一款12端口的IB交换机。 有没有货,就不晓得了。 基础的局域网互联,不需要额外的授权。 56 Gbps IB网络, 工作在以太网模式,就是40 Gbps。 注意,这种网卡, 至少需要PCIe 3.0 x8接口。 更新一下, 当时的信息内容是: abbottcn 2021-04-14 14:08 6.0微EAbPXcLy4zh! https://m.tb.cn/h.4LmC577?sm=45b339 40G以太网卡/56G IB网卡/Mellanox MCX353A-FCBT FCCT MCX354A 买两个卡,两个模块,一条线,双机做VASP并行计算,会爽歪歪的。 有没有货, 不清楚. IB交换机, 很少有8端口, 12端口的货品. |
abin 发表于 2022-1-26 19:13 谢谢老师,我看了您的建议,可能还是没有彻底领会您的意思,我再研究研究,太感谢您了。 |
本帖最后由 biogon 于 2022-1-26 21:10 编辑 is5022什么破烂玩意也报价3000,现在全都是N手的,一般也就卖1000,而且这玩意是40g的,配个56g的卡简直是浪费,起码得买56g的sx6012 15 25 36之类的 ib的lic随便就能破解,不是什么障碍 |
我之前给你的回复, 估计你没有仔细看. 当前配置中, 本地的读写空间少, 规格太低; 如果通过IB网络使用管理节点存储, 那么你的RAID阵列读写性能太差劲, 会严重拖慢IB网络. 如果所有的多机器并行读写, 都在内存内能完成. 存储规格就无所谓了. IB交换机是否需要额外的授权, 取决于功能模块. 具体咨询售前技术咨询. 另, 如需基于当前硬件的更优的集群配置实施方案, 请联系我. 我实在懒得打字. 或者你可以B站查询abbottcn的视频, 自信调整集群方案. |
手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图