组了mz72-hb0的双路7k62服务器,散热器用的金钱豹m95pro。
正常使用的时候风扇转速一会拉到最高,一会转速又很低。cpu温度很低在40-50左右。
想问一下各位可能是什么原因。

6万

帖子

99

威望

5万

eV
积分
124668

管理员

公社社长

2#
发表于 Post on 2025-10-15 20:23:47 | 只看该作者 Only view this author
仔细看下文调节风扇转速的讨论
淘宝上购买的双路EPYC 7R32 96核服务器的使用感受和杂谈
http://sobereva.com/653http://bbs.keinsci.com/thread-32755-1-1.html
北京科音自然科学研究中心http://www.keinsci.com)致力于计算化学的发展和传播,长期开办极高质量的各种计算化学类培训:初级量子化学培训班中级量子化学培训班高级量子化学培训班量子化学波函数分析与Multiwfn程序培训班分子动力学与GROMACS培训班CP2K第一性原理计算培训班,内容介绍以及往届资料购买请点击相应链接查看。这些培训是计算化学从零快速入门以及进一步全面系统性提升研究水平的高速路!培训各种常见问题见《北京科音办的培训班FAQ》
欢迎加入北京科音微信公众号获取北京科音培训的最新消息,并避免错过网上有价值的计算化学文章!
欢迎加入人气极高、专业性特别强的理论与计算化学综合交流群思想家公社QQ群(群号见此链接),合计达一万多人。北京科音培训班的学员在群中可申请VIP头衔,提问将得到群主Sobereva的最优先解答。
思想家公社的门口Blog:http://sobereva.com(发布大量原创计算化学相关博文)
Multiwfn主页:http://sobereva.com/multiwfn(十分强大、极为流行的量子化学波函数分析程序)
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tiKE0qkAAAAJ
ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Tian_Lu

2

帖子

0

威望

15

eV
积分
17

Level 1 能力者

3#
发表于 Post on 2025-10-17 19:10:47 | 只看该作者 Only view this author
楼主你好,请问你的问题解决了吗?我用mz72-hb2组的服务器也遇到了风扇反复高低转速问题,我在技嘉bmc内设置了转速曲线,仍然无法解决。网上搜索过程中发现有人给出了超微主板上出现这种情况的原因,是因为风扇低于转速阈值,于是主板强制满转速运行,解决方法是用impitool修改转速阈值。请问楼主是怎么解决的?

161

帖子

0

威望

1210

eV
积分
1371

Level 4 (黑子)

4#
发表于 Post on 2025-10-18 00:05:11 | 只看该作者 Only view this author
cheeseirene 发表于 2025-10-17 19:10
楼主你好,请问你的问题解决了吗?我用mz72-hb2组的服务器也遇到了风扇反复高低转速问题,我在技嘉bmc内设 ...

BMC重新设置风扇方案,可以

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

5#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-10-18 10:24:20 | 只看该作者 Only view this author
cheeseirene 发表于 2025-10-17 19:10
楼主你好,请问你的问题解决了吗?我用mz72-hb2组的服务器也遇到了风扇反复高低转速问题,我在技嘉bmc内设 ...

还没有解决,你可以先在bmc里面调一下风扇方案,参考楼上sob里的教程

2

帖子

0

威望

15

eV
积分
17

Level 1 能力者

6#
发表于 Post on 2025-10-18 16:32:44 | 只看该作者 Only view this author
经检查,BMC风扇调速里选择上所有风扇接口后问题得到解决

4

帖子

0

威望

537

eV
积分
541

Level 4 (黑子)

7#
发表于 Post on 2025-10-30 16:59:43 | 只看该作者 Only view this author
cheeseirene 发表于 2025-10-18 16:32
经检查,BMC风扇调速里选择上所有风扇接口后问题得到解决。

楼主,请问BMC中选择所有风扇接口怎么操作,我也遇到了这个问题,没调整好。

15

帖子

0

威望

483

eV
积分
498

Level 3 能力者

8#
发表于 Post on 2025-12-30 18:11:02 | 只看该作者 Only view this author
风扇转速低于600转就会这样,需要把风扇的最低转速调上去,前几天我们刚解决了这个问题