各位老师好,小弟课题组的一间实验室,大约24平,在一楼,老板准备装修改造成机房,打算把现有的6个机柜都放进去,每个机柜大约8台GPU服务器,将来最多可能会扩展到八个机柜,请问在装修和设计上有哪些方案或者注意的地方吗?
多谢各位大佬指教。

120

帖子

0

威望

2560

eV
积分
2680

Level 5 (御坂)

2#
发表于 Post on 2020-8-5 22:52:48 | 只看该作者 Only view this author
供电以及空调散热要好好考虑一下。

1294

帖子

0

威望

6235

eV
积分
7529

Level 6 (一方通行)

3#
发表于 Post on 2020-8-6 08:30:18 | 只看该作者 Only view this author
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调坏了,开着门,用风扇散热,害怕机器被偷,就在那通宵了一晚上。
后来,干脆换了精密空调,而且两个,现在啥问题也没有了。
https://www.x-mol.com/groups/fan_jianzhong

strive for greatness

481

帖子

3

威望

5672

eV
积分
6213

Level 6 (一方通行)

4#
发表于 Post on 2020-8-6 09:32:38 | 只看该作者 Only view this author
小范范1989 发表于 2020-8-6 08:30
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调 ...

2个空调同时坏了  有故事?
恍惚月余,深谙人与人之间的差距。以后还应努力学习,才能与强者比肩。

1294

帖子

0

威望

6235

eV
积分
7529

Level 6 (一方通行)

5#
发表于 Post on 2020-8-6 10:20:42 | 只看该作者 Only view this author
ABetaCarw 发表于 2020-8-6 09:32
2个空调同时坏了  有故事?


都是泪,当时学会了清洗空调外机,顺带免费承接了多次洗车业务。。。
https://www.x-mol.com/groups/fan_jianzhong

strive for greatness

78

帖子

0

威望

607

eV
积分
685

Level 4 (黑子)

6#
发表于 Post on 2020-8-6 11:55:49 | 只看该作者 Only view this author
小范范1989 发表于 2020-8-6 10:20

都是泪,当时学会了清洗空调外机,顺带免费承接了多次洗车业务。。。

有故事啊。

78

帖子

0

威望

607

eV
积分
685

Level 4 (黑子)

7#
发表于 Post on 2020-8-6 12:03:09 | 只看该作者 Only view this author
安全问题第一,空调一定要给力。另外柜子的距离、布线、电路等都要考虑。
最好找个电工讨论一下,因为全部工作的电流较大,安全性需要评估好。

7

帖子

0

威望

241

eV
积分
248

Level 3 能力者

8#
发表于 Post on 2020-8-6 12:39:32 | 只看该作者 Only view this author
还有房间承重问题,需要考虑一下

13

帖子

0

威望

719

eV
积分
732

Level 4 (黑子)

9#
发表于 Post on 2020-8-6 23:58:27 | 只看该作者 Only view this author
小范范1989 发表于 2020-8-6 08:30
空调是大问题。这个要是出问题,有安全隐患,我觉的这个应该首先考虑。
想当年,就因为集群屋子,两个空调 ...

hhhhh你是范jz老师吧,俺是sdnuer 大三Li Yuanji

1294

帖子

0

威望

6235

eV
积分
7529

Level 6 (一方通行)

10#
发表于 Post on 2020-8-7 08:40:30 | 只看该作者 Only view this author
李小左 发表于 2020-8-6 23:58
hhhhh你是范jz老师吧,俺是sdnuer 大三Li Yuanji

https://www.x-mol.com/groups/fan_jianzhong

strive for greatness

279

帖子

2

威望

4422

eV
积分
4741

Level 6 (一方通行)

打脸只许打一次

11#
发表于 Post on 2020-8-7 11:19:30 | 只看该作者 Only view this author
机房建设,给你说两点第一点,空调空调空调!一定要好的。
第二点,最高在房顶搭架子,所有的机柜数好服务器数目,比如说一个机柜八台,那就12根网线一捆,每个机柜一捆,走墙,或者走天上,到主交换机。
网线必须好的六类网线。其他的,没了。
另,我们机房大概20个机柜。。

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

12#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-8-7 17:30:37 | 只看该作者 Only view this author
谢谢楼上诸位前辈,涨见识了

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

13#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-8-7 17:31:52 | 只看该作者 Only view this author
wypkdhd 发表于 2020-8-7 11:19
机房建设,给你说两点第一点,空调空调空调!一定要好的。
第二点,最高在房顶搭架子,所有的机柜数好服务 ...

12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原计划是搞两台立式的3p空调

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

14#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-8-7 17:32:14 | 只看该作者 Only view this author
Minmin 发表于 2020-8-6 12:39
还有房间承重问题,需要考虑一下

机房在一楼,应该没问题

2301

帖子

1

威望

5473

eV
积分
7794

Level 6 (一方通行)

15#
发表于 Post on 2020-8-7 18:24:21 | 只看该作者 Only view this author
如果是在北方,要考虑到,
普通空调,冬天启动不起来的。

冬天可以考虑强通风换气。
做好滤网过滤就行了。

找专业公司做吧。
High-Performance Computing for You
为您专属定制的高性能计算解决方案

更多讯息,请访问:
https://labitc.top
http://tophpc.top:8080
电邮: ask@hpc4you.top

本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 15:17 , Processed in 0.168467 second(s), 21 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list