各位老师好,小弟课题组的一间实验室,大约24平,在一楼,老板准备装修改造成机房,打算把现有的6个机柜都放进去,每个机柜大约8台GPU服务器,将来最多可能会扩展到八个机柜,请问在装修和设计上有哪些方案或者注意的地方吗?
多谢各位大佬指教。

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

30#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-9-7 13:29:43 | 只看该作者 Only view this author
木林森 发表于 2020-9-7 11:15
1、众所周知的空调,一定要制冷好,耐用;
2、有条件可以做防静电地板,把地面升高,空调水也好排
3、电 ...

谢谢木老师,非常受用。
1,3,4计划安排上,静电地板和不间断电源暂时资金不允许

24

帖子

0

威望

411

eV
积分
435

Level 3 能力者

29#
发表于 Post on 2020-9-7 11:15:27 | 只看该作者 Only view this author
1、众所周知的空调,一定要制冷好,耐用;
2、有条件可以做防静电地板,把地面升高,空调水也好排
3、电路,各机柜单独控制,单独空开;线号最好大点,考虑后面扩容;
4、可以考虑装个智能温度检测;
5、条件允许,不间断电源也给整上,防止断电带来不必要麻烦

148

帖子

0

威望

1063

eV
积分
1211

Level 4 (黑子)

28#
发表于 Post on 2020-9-3 11:14:34 | 只看该作者 Only view this author
mol 发表于 2020-9-3 10:52
酱紫,我们下面没有那种架空的地板,是不是就无所谓了?

没架空地板精密空调怎么送风?一般机房上下架空,下送上回形成风循环。

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

27#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-9-3 10:52:45 | 只看该作者 Only view this author
ChaosChiao 发表于 2020-9-2 20:48
承重问题不仅仅是地面承重,还包含你机柜下面的架子的承重,基本要求一平方米1吨以上吧。大概是这个数字。

酱紫,我们下面没有那种架空的地板,是不是就无所谓了?

148

帖子

0

威望

1063

eV
积分
1211

Level 4 (黑子)

26#
发表于 Post on 2020-9-2 20:48:54 | 只看该作者 Only view this author
承重问题不仅仅是地面承重,还包含你机柜下面的架子的承重,基本要求一平方米1吨以上吧。大概是这个数字。

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

25#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-9-1 09:23:59 | 只看该作者 Only view this author
Picardo 发表于 2020-9-1 09:05
楼上说的都挺全了,另外如果楼里有流动人员的话建议也考虑防盗,

感谢建议!

190

帖子

0

威望

867

eV
积分
1057

Level 4 (黑子)

24#
发表于 Post on 2020-9-1 09:05:32 | 只看该作者 Only view this author
楼上说的都挺全了,另外如果楼里有流动人员的话建议也考虑防盗,

15

帖子

0

威望

1244

eV
积分
1259

Level 4 (黑子)

23#
发表于 Post on 2020-8-9 16:48:35 | 只看该作者 Only view this author
考虑下防水么,毕竟水不一定从下面漫进来还有可能从房顶漏下来,我们机房就经历了不止一次,机柜上放了塑料板以防万一

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

22#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-8-8 12:43:48 | 只看该作者 Only view this author
万里云 发表于 2020-8-8 12:41
有一次我们的机房空调停机了。等到人察觉到大量节点死机,去机房查看的时候,门把手都发烫了。

那看来有必要上个机房环境监控报警系统呀^_^

403

帖子

4

威望

2874

eV
积分
3357

Level 5 (御坂)

21#
发表于 Post on 2020-8-8 12:41:06 | 只看该作者 Only view this author
mol 发表于 2020-8-8 10:41
谢谢前辈指教!

有一次我们的机房空调停机了。等到人察觉到大量节点死机,去机房查看的时候,门把手都发烫了。

279

帖子

2

威望

4422

eV
积分
4741

Level 6 (一方通行)

打脸只许打一次

20#
发表于 Post on 2020-8-8 12:25:56 | 只看该作者 Only view this author
mol 发表于 2020-8-7 17:31
12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原 ...

你起码一个机柜8台服务器,整十根网线吧。

279

帖子

2

威望

4422

eV
积分
4741

Level 6 (一方通行)

打脸只许打一次

19#
发表于 Post on 2020-8-8 12:25:28 | 只看该作者 Only view this author
mol 发表于 2020-8-7 17:31
12根网线一捆,多出来的4根是冗余?
另外空调的话是普通的家用立式空调还是机房的精密空调好呀,我们原 ...

空调无所谓,好空调就行。当然,最好是精密空调,省心省事。

306

帖子

0

威望

4869

eV
积分
5175

Level 6 (一方通行)

18#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2020-8-8 10:41:02 | 只看该作者 Only view this author
万里云 发表于 2020-8-7 20:39
必须用机房精密空调,Liebert、三菱、大金的都可以。

家用空调是抗不住365×24小时的工作强度的,更别 ...

谢谢前辈指教!

1294

帖子

0

威望

6235

eV
积分
7529

Level 6 (一方通行)

17#
发表于 Post on 2020-8-8 09:24:29 | 只看该作者 Only view this author
万里云 发表于 2020-8-7 20:39
必须用机房精密空调,Liebert、三菱、大金的都可以。

家用空调是抗不住365×24小时的工作强度的,更别 ...

对,师兄说的对,我们之前就是家用的那种立式空调,越用越扛不住。最后,我们搬了新校区,新机房,直接弄了两个精密空调,现在啥事也没有。