[其它] 请问需要给服务器上UPS吗

[复制链接 Copy URL]

18

帖子

0

威望

894

eV
积分
912

Level 4 (黑子)

跳转到指定楼层 Go to specific reply
楼主
目前课题组用来计算的机器,一台功率在800W左右,另一台功率在600W左右,因为担心临时停电的问题,想要买一个UPS。请问需要注意哪些参数,或者有哪些推荐的吗?

27

帖子

0

威望

141

eV
积分
168

Level 3 能力者

11#
发表于 Post on 2023-12-1 11:02:16 | 只看该作者 Only view this author
需要啊,用的华为、APC和伊顿觉得都可以吧

190

帖子

0

威望

867

eV
积分
1057

Level 4 (黑子)

10#
发表于 Post on 2023-11-10 16:40:40 | 只看该作者 Only view this author
看用处,如果电压不稳的话肯定得用,但是现在一般很少了。停电的话用ups自带的电池就能续几分钟,

141

帖子

0

威望

684

eV
积分
825

Level 4 (黑子)

9#
发表于 Post on 2023-11-8 10:39:02 | 只看该作者 Only view this author
123wo 发表于 2023-11-8 10:35
频繁停电,比如附近有没有施工呢,就有可能挖坏电缆啥的。以前就遇到过有停电后突然来电(因为施工队挖坏了 ...

如果有UPS不间断电源的话,是否起到缓冲作用呢。不过因为服务器公司给的UPS报价太贵了几千还是几万来着,所以最后还是没有配。

141

帖子

0

威望

684

eV
积分
825

Level 4 (黑子)

8#
发表于 Post on 2023-11-8 10:35:21 | 只看该作者 Only view this author
频繁停电,比如附近有没有施工呢,就有可能挖坏电缆啥的。以前就遇到过有停电后突然来电(因为施工队挖坏了电缆)然后主板就烧坏了,上网上有人解释说:“来电后的突然启动自检阶段会造成主板电源供电产生浪涌电流而损坏主板供电电路上的元器件。”网页:https://ask.zol.com.cn/x/4286623.html

47

帖子

0

威望

715

eV
积分
762

Level 4 (黑子)

7#
发表于 Post on 2023-11-8 10:14:52 | 只看该作者 Only view this author
ups可以看做临时电源,最多估计也就续个10小时,停电时间久也没有什么用  
除非频繁停电时间每次停电时间较短且不通知什么时候会停电比较有用

195

帖子

0

威望

4029

eV
积分
4224

Level 6 (一方通行)

6#
发表于 Post on 2023-11-7 17:22:47 | 只看该作者 Only view this author
看你们实验室是否经常停电,一般都不需要配置;偶尔停电对服务器硬件不会有多大损伤

516

帖子

1

威望

5052

eV
积分
5588

Level 6 (一方通行)

5#
发表于 Post on 2023-11-7 14:36:24 | 只看该作者 Only view this author
一看你们是不是经常不通知而停电,二看你是不是经常有什么要算好几天的任务,关机伤不起,三看一两千块钱是不是闭着眼睛花。

评分 Rate

参与人数
Participants 1
eV +1 收起 理由
Reason
kkxcxx + 1 正解

查看全部评分 View all ratings

5

帖子

0

威望

61

eV
积分
66

Level 2 能力者

4#
发表于 Post on 2023-11-7 14:24:28 | 只看该作者 Only view this author
UPS真没必要,实在不放心可以放到机房托管。

299

帖子

0

威望

1922

eV
积分
2221

Level 5 (御坂)

3#
发表于 Post on 2023-11-7 11:20:44 | 只看该作者 Only view this author
个人觉得没啥必要

158

帖子

1

威望

2283

eV
积分
2461

Level 5 (御坂)

2#
发表于 Post on 2023-11-7 08:14:59 | 只看该作者 Only view this author
1400W需要配2000多W的,我1500W的服务器配的是山克SC3K在线式电源,2400W,目前是1688元,就是UPS的输入电源是大插头,需要插在16A插座上,但是里边带了一个16A转10A的接头,带1400W的话转换过来没关系。