本帖最后由 Lithium 于 2025-8-29 15:16 编辑

我正在调试一台基于 Gigabyte MZ72-HB2 主板的服务器。为了调节风扇转速问题,所以尝试配置 BMC。
已执行的操作:
  • 物理连接:已将网线插入主板上专用的 管理 LAN口 (Management LAN port)
  • 网络配置:已进入 BIOS/UEFI,在 BMC Network Configuration 中,将网络模式从 DHCP 修改为 Static,并设置了静态 IP 地址、子网掩码和网关。
  • 状态确认:保存 BIOS 设置并重启后,主板上的 BMC 状态 LED 灯 持续常亮。根据主板手册,BMC 处于 “初始化 (initial)” 的状态。
  • 访问尝试:在同一局域网内的另一台计算机上,尝试通过浏览器访问配置的静态 IP 地址,但请求超时,无法打开 BMC 的 Web 管理界面。ping 该 IP 地址也无响应。

1449563775ccc76293932d6c8f90bfa.jpg (248.04 KB, 下载次数 Times of downloads: 0)

1449563775ccc76293932d6c8f90bfa.jpg

44

帖子

3

威望

550

eV
积分
654

Level 4 (黑子)

2#
发表于 Post on 2025-8-29 11:11:26 | 只看该作者 Only view this author
本帖最后由 David_R 于 2025-8-29 11:13 编辑

I presume you've already tried, but did you try to restart the onboard BMC device? You'll need to disconnect the power cable from the PSU for 30 seconds or so, then reboot the computer.


A short while after booting the server, on the 'Initializing chipset' splashscreen, you should see the BMC IP address displayed.

Did you manage to connect to the IMPI before configuring the static IP address? If so, you could try going back to that and configuring the static IP address through the IPMI interface itself, rather than in the BIOS.

98

帖子

0

威望

511

eV
积分
609

Level 4 (黑子)

3#
发表于 Post on 2025-8-29 13:53:01 | 只看该作者 Only view this author
子网掩码和网关删除掉,不设置看看,一般只填写IP就可以

23

帖子

0

威望

1163

eV
积分
1186

Level 4 (黑子)

4#
发表于 Post on 2025-8-29 14:10:52 | 只看该作者 Only view this author
内网地址和子网掩码以及网关可以发出来看看,反正是内网,帮忙排除问题
我才是旅途的终点!

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

5#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 14:37:38 | 只看该作者 Only view this author
南北多歧路 发表于 2025-8-29 14:10
内网地址和子网掩码以及网关可以发出来看看,反正是内网,帮忙排除问题

addr是192.168.5.100
mask是255.255.255.0
网关是192.168.5.121

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

6#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 14:38:15 | 只看该作者 Only view this author
zdb 发表于 2025-8-29 13:53
子网掩码和网关删除掉,不设置看看,一般只填写IP就可以

是都设置为0吗

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

7#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 14:39:33 | 只看该作者 Only view this author
David_R 发表于 2025-8-29 11:11
I presume you've already tried, but did you try to restart the onboard BMC device? You'll need to di ...

I've tried, but it might not work.

98

帖子

0

威望

511

eV
积分
609

Level 4 (黑子)

8#
发表于 Post on 2025-8-29 15:01:45 | 只看该作者 Only view this author

一般情况下网关我们不设置,是可以用BMC的,你可以试试只设置IP和子网掩码,但是需要登录BMC的机器的IP和BMC同一个网段,子网掩码一样

23

帖子

0

威望

1163

eV
积分
1186

Level 4 (黑子)

9#
发表于 Post on 2025-8-29 15:03:16 | 只看该作者 Only view this author
Lithium 发表于 2025-8-29 14:37
addr是192.168.5.100
mask是255.255.255.0
网关是192.168.5.121

网关设置成192.168.5.1试试
我才是旅途的终点!

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

10#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 20:13:28 | 只看该作者 Only view this author
南北多歧路 发表于 2025-8-29 15:03
网关设置成192.168.5.1试试

还是不太行 感觉可能是网线和路由器的问题

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

11#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 20:14:02 | 只看该作者 Only view this author
zdb 发表于 2025-8-29 15:01
一般情况下网关我们不设置,是可以用BMC的,你可以试试只设置IP和子网掩码,但是需要登录BMC的机器的IP和 ...

重置了下,只输入了ip 还是不行,我再试试别的

23

帖子

0

威望

1163

eV
积分
1186

Level 4 (黑子)

12#
发表于 Post on 2025-8-29 20:34:52 | 只看该作者 Only view this author
Lithium 发表于 2025-8-29 20:14
重置了下,只输入了ip 还是不行,我再试试别的

是不是分配的静态内网IP不对呢?也许是搞错了,再确定一下
我才是旅途的终点!

56

帖子

0

威望

626

eV
积分
682

Level 4 (黑子)

13#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2025-8-29 20:37:27 | 只看该作者 Only view this author
南北多歧路 发表于 2025-8-29 20:34
是不是分配的静态内网IP不对呢?也许是搞错了,再确定一下

ok 我再试一下

本版积分规则 Credits rule